基于CPLD的無刷直流電動機軟起動方法
豐利軍,李槐樹,孟光偉
(海軍工程大學,湖北武漢430033)
摘要:介紹了一種基于CPLD芯片的無刷直流電動機軟起動控制方法,對采用PWM波來減小起動沖擊電流進行了分析與設計。實驗結果證明,采用CPLD芯片控制,既簡單可靠,又有較強的實用性。
關鍵詞:無刷直流電動機;復雜可編程邏輯控制器件;軟起動
中圖分類號:TM33 文獻標識碼:A 文章編號:1004—7018(2008)01—0006—02
0引言
目前,無刷直流電動機的控制系統主要采用DSP芯片來實現。但對于礦山、機械、艦船上常用的風機、水泵、空氣壓縮機等輔機來說,在日常運行中,并不需要有調速要求,僅僅要求電動機能平滑起動,并帶動負載正常運行即可[1]。
本文采用CPLD便可實現無刷直流電動機的軟起動過程,能夠有效降低電機起動時的沖擊電流和轉矩脈動,確保電網和生產機械的安全穩定運行。
1采用PWM波軟起動的原理
在傳統的由直流母線電壓依次導通各開關管的基礎上,給各開關管驅動信號加上占空比逐漸增大的PWM波,以減小起動過程中的過大沖擊電流。
設穩態時IGBT開關頻率為f,電機轉速為n。,電機極對數為P,直流母線電壓為Us,在一個周期內,每個IGBT開通時間為  ,將其分為m等份,則  ,取其為CPLD工作的時鐘周期,起始占空比為D 1。如圖1所示,在t!玹 1區間內,由三相無刷直流電動機數學模型可知:
而剛起動時反電勢(2k。ω)很小,可忽略?捎嬎愕茫
其中:  在t 1~t 2區間內主回路處于放電狀態,計算得:
此后,重復上述過程,當占空比增加至D。時,計算得:
imaxn>imax(n-1)。假設此時電機轉速為n1,反電勢不可忽略,不考慮換相過程的影響,則:
起動過程中,IGBT開關頻率為圖11-----m越大,f2越高,則imaxn.越小,即對抑制起動電流有利,同時較高的開關頻率降低了電流的波動。
D n越大,則i maxn也越大,而D 1通常取百分之10~百分之20(空載),由圖  ,Dn由占空比增長率k決定,t n由起動總時間決定。
為此,在起動總時間、軟起動****允許電流確定之后,應當增大m,減小D1,增大k。
2控制系統設計
2.1軟件系統設計
對于本系統,采用Ahera公司****開發的Quar-tusⅡ設計軟件。cPLD使用硬件描述語言(VeilogHDL)進行器件編程。
CPLD控制原理是:控制器上電后,CPLD根據三個霍爾位置信號,產生相應的六個輸出信號;與此同時,產生占空比逐漸增大的矩形波PwM信號(占空比增加至1的總時間因各電機負載情況不同而異),將兩組信號分別進行邏輯與操作,再由芯片輸出作為六只IGBT的驅動觸發信號。如圖2 |